Ciao Ilario,
veramente bello.
Ne approfitto per farti una domanda:
ho acquistato il bms GWL, come quello tuo in foto, e vorrei sostituirlo al Daly che già monto sulla mia batteria.
Posso sapere i tre SSR cosa comandano?
Uno penso che faccia sganciare, tramite la bobina, il magnetotermico generale, ma gli altri due non riesco a capire cosa comandano.
Potresti aiutarmi?
Il primo comanda lo sgangio dei pannelli, il secondo relè comando lo sgancio dell'accumulo mentre il terzo comanda il reset e/o emergenza.
Ti invio l'url dove puoi scaricare il manuale tecnico in italiano del bms GWL: https://www.italiafotovoltaico.com/pdf/ ... ic_ITA.pdf
Alla grande c'è solo da imparare come fare i quadri complimenti, 3 curiosità
1 il netgear cosa fà
2 la scatoletta nera affianco cosa serve
3 quella affianco a quella nera mi sembra un raspberry giusto
3) la scatoletta affianco a quella nerà è un raspberry Pi3 per la gestione remota di tutto l'impianto con i relativi alert inviati su telegram (ora il raspberry è stato sostituito con il dispositivo 'FVcontrollerhttps://www.youtube.com/watch?v=LbjfK5kwL_A&t=42s
questa notte ho acquistato il magnetotermico tipo il tuo,https://www.amazon.it/gp/product/B0BCGX ... UTF8&psc=1 perché a casa stanno tribulando che il fusibile ripristinabile fa le bizze, in giro di poche ore e aumentato 5 euro